تالار گفتگو

« بازگشت به رله و حفاظت

RE: تنظیم بی متال

ترکیب دیدها نمایش مسطح نمایش درختی
موضوعات [ قبلی | بعدی ]
toggle
1-موتور با توان 55 کیلووات با دیتا شیت کامل به یک پمپ با بار ثابت 25 کیلووات کوپل شده است.
2-یک رله حرارتی (بی متال) با رنج گسترده 45-120 آمپر کلاس 20 با سه نمودار حرارتی به ترتیب ذیل در زیر هم قرار گرفته اند.
الف) سه فاز متعادل در حالت سرد
ب) دو فاز نامتعال در حالت گرم
ج) سه فاز متعادل در حالت گرم
3- کلمپ متر با رنج گسترده مهیا می باشد.
بهترین روش انتخاب تنظیم بی متال چه میباشد؟
متشکرم از مدیر سایت عزیز
0 (0 آرا)

گزینه ج
0 (0 آرا)