باسلام به همه دوستان
دررله sepam فانکشن24 که حفاظت ترانس یا ژنراتور در برابر اضافه شار میباشد یک setting بعنوان machin coupling داره؛این آیتم مربوط به آرایش ترانس یا ژنراتور هست. اگر تجهیز ما ترانس باشه و آرایش سیم پیچ اولیه ستاره و ثانویه مثلث باشه، باید کدوم آرایش را در setting انتخاب کنیم؟
ممنون از همه علاقه مندان رله وحفاظت.

0 (0 آرا)

با سلام این تنظیم مربوط به نحوه کانکشن ثانویه PT هست نه تجهیز . توضیحات بیشتر را در منوال رله SEPAM که به پیوست هست میتونید ببینید.